Создал сеть в Лон Майкере. Нажал коммишен, но.. ничего не происходит, обмена нет.
Когда нажимаю на устройстве и выбираю "браузер" опрашиваются оба устройства. (одно устройство источник данных, второе просто получает эти данные)
и по каждому переменные показываются(на первом все значения, на втором 0-и), но из одного в другой переменные не попадают.
создается такое ощущение что они работают отдельно без связи,

Помогите может кто сталкивался?
Dmitry K.
а) Убедитесь, что сетевой интерфейс подсоединен (Network attached стоит галочка и в списке интерфейсов Network interface name выбран правильный интерфейс) и Management Mode установлен в OnNet.

б) Посмотрите состояние и статус устройств, должен быть Configured, Online.

в) Выполните тестирование устройств (контекстное меню устройств, пункт Manage)
Chabol
Если переменные Вы уже смотрите - значит устройства закомишены. Остается связать выходную переменную с соответствующей ей входной переменной обоих устройств (байндинг) - визуально это ниточка либо ярлык-ссылка
Dmitry K.
Точно-точно, у Вас в проекте кроме устройств есть функциональные блоки с сетевыми переменными и связями между переменными? Если нет - то в этом всё и дело.

Chabol, молодец - сразу и не подумаешь, что кто-то может не делать в LonMaker'e связи.
Scribe
Доброго времени суток!

А как такой вариант:
- nvoSNVT на LON device No.1 задекларирован как Polled (примеры устройств уже приводились на сайте)
- nviSNVT на LON device No.2 - Polled
- Binding сделан
- в Browse можно видеть переменные
- НО: LON device No.1 ничего не посылает в LON сеть
- LON device No.2 должно послать запрос на чтение SNVT from LON device No.1

Ну и в догонку - еще вариант, с которым пришлось столкнутся cool.gif :
- про атрибуты SNVT a'la Polled временно забываем
- но есть CP переменная, контролирующая логику отсылки данных в LON сеть, и которую необходимо установить в нужное значение

PS:
Автор хотя бы фамилии устройств указал ... blink.gif
Остальное - гадания на ромашках
CoDa
1 LonTalk™ Communication Interface for Chillers (LCI-C)
2 Устройство модуль beckhoff KL6401

Естественно линии связи между ф.б. есть smile.gif

Счас все проверить не смогу к сожалению,- вернулся уже из командировки, проверю при случае и продолжу тему
relaxlion
Цитата(Scribe @ 6.7.2013, 0:44) *
А как такой вариант:
- nvoSNVT на LON device No.1 задекларирован как Polled (примеры устройств уже приводились на сайте)
- nviSNVT на LON device No.2 - Polled
- Binding сделан
- в Browse можно видеть переменные
- НО: LON device No.1 ничего не посылает в LON сеть
- LON device No.2 должно послать запрос на чтение SNVT from LON device No.1

Ну и в догонку - еще вариант, с которым пришлось столкнутся cool.gif :
- про атрибуты SNVT a'la Polled временно забываем
- но есть CP переменная, контролирующая логику отсылки данных в LON сеть, и которую необходимо установить в нужное значение

Невозможно забыть про атрибут Polled. см. проблему с Beckhoff KL6401 http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=86607

Т.е. в сетевом модуле кондиционера - nvoSNVT с атрибутом Polled Network, а в KL6401 (и подобных других) поднять атрибут Polled при nviSNVT невозможно.


В списке переменных, контролирующую логику отсылки данных в сеть не увидел. И связи тоже нет.